商务办公楼安全技术防范系统设计

pt老虎机娱乐

  80616m,其中地上:59848m,地下:20768m。地上二十九层,裙房四层,地下三层,建筑总高度129.9米.主要功能为金融类商务写字楼80616m,其中地上:59848m,地下:20768m。地上二十九层,裙房四层,地下三层,建筑总高度129.9米.主要功能为金融类商务写字楼

  地下三层为车库、消防泵房、生活水泵房、制冷机房等,地下二层为车库、变配电室、柴油机房及设备用房,地下一层为营业厅、厨房、餐厅,一层至四层为商业、办公、会议室、数据机房、档案室等。消防控制中心设于地下一层有直接对外出口。地下二层设有弱电进线间。

  本工程根据使用功能现设计两套安全防范系统。即一层至十四层为一套安全防范系统(地下一层的营业厅不在本次设计范围内),其他楼层为一套安全防范系统。其中主楼中心设置在一层重控室,其他部分的中心设置在地下一层消防安防室。两套系统既可以相互工作也可以根据使用需求,经过授权后实现两中心的互联。

  1. 系统根据本项目的建筑特点,对大楼内部重要区域如:重控室、消防安防室、主副食加工等进行防范,不同的防范区域运用不同的防范手段,达到交叉管理,重点防范的目的,并且系统能运行,可实现异地报警。

  7. 在设防状态下,当探测器探测到有入侵发生时,报警控制设备应显示出报警发生的区域,当多探测器同时报警时,报警控制设备应依次显示出报警发生的区域并发出声、光报警信息,报警信息应能保持到手动复位,报警信号应无丢失。报警发生后,系统应能手动复位,不应自动复位。

  9. 在设防或撤防状态下,当入侵探测器机壳、报警控制器机盖被打开时,当报警信号传输线被断、短时,当探测器电源线被切断时,报警控制设备上应发出声、光报警信息,报警信息应能保持到手动复位,报警信号应无丢失并能自动调出报警平面,显示故障点位,系

  IP摄像机(电梯摄像机除外)+安防专网传输+网络存储服务器+IP管理平台(包括操作、管理等)+电视墙显示的分布式数字网络视频安防系统,完成图像采集、传输、管理、存储、显示、回放等完整的视频功能,安防控制室内电视墙视频画面按照五级损伤制,其实时图像显示不低于四级,回放画面不低于。

  2.1 数字视频安防系统采用TCP/IP通讯方式,每个摄像机对应分配一个的IP地址。

  2.6 楼层弱电间到安防中心机房之间垂直干线,采用室内多模光纤。一层至十四层垂直干线汇聚至一层重控室,其他楼层弱电间垂直干线汇聚至地下一层消防安防室。

  3. 供电:前端枪式、半球摄像机采用POE供电(部分室外周界摄像机采用交流电至前端摄像机变压或整流供电),一体化快球采用交流24V电源供电。

  4. 要求:所有摄像点可同时,并具有防功能,存储时间不少于30Dayx24H,帧数不少于25帧/秒,分辨率不低于

  P。5. 显示及控制要求:中心能够对前端摄像机进行灵活切换、控制。中心能够同时在电视墙实时显示重点区域的画面并具备突出显示画面的功能,其余画面可切换调用显示,显示屏上必须有时间/日期/及地点显示,图像信息应具有原始完整性。本次设计在一层重控室设置12台32寸器加4台46寸液晶拼接单元组成的电视墙,在地下一层的消防安防室设置18台32寸器加4台46寸液晶拼接单元组成的电视墙。

  温馨提示:优质内容贵在与大家共享,部分文章来源于网络,如有侵权请告知,我们会在第一时间处理。商务合作请加。

  声明:本文由入驻搜狐平台的作者撰写,除搜狐账号外,观点仅代表作者本人,不代表搜狐立场。

« 上一篇下一篇 »